目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 外观检查
采用目测。
6.2 基本性能试验
6.2.1 试验场地和所用泡沫液
试验场地应平坦,试验时风速小于2m/s。
喷射用泡沫液应符合GB 15308的规定。
6.2.2 射程和混合比测定
将泡沫枪置于喷射架上,调整好枪轴线与水平线的夹角(仰角)至30°±1°,调整枪出口端中心至地面的高度为1m,顺风测量。调整进口压力达到额定工作压力,至少连续稳定喷射30s,测量射程,同时按GB 19156—2003中7.9进行混合比的测定。
6.2.3 流量测定
进口压力在额定工作压力下,用流量计直接进行流量测定。
6.2.4 低倍数泡沫枪的发泡倍数和25%析液时间测定
进口压力在额定工作压力下,按GB 19156—2003中7.10进行发泡倍数和25%析液时间的测定。
6.2.5 中倍数泡沫枪的发泡倍数和50%析液时间测定
进口压力在额定工作压力下,按GB 20031—2005中6.20进行发泡倍数和50%析液吋间的测定。
6.3 材料检查
采用目测和查看材质报告的方法。
6.4 密封性能、耐水压强度性能试验
将泡沫枪的进口端安装在试验管网上,用闷盖或其他工具堵塞其余出口端,排除管网和枪体中的空气使管网和枪体充满水,然后加压,压力从零开始以不超过0.1MPa/s的速率分别升压到0. 88MPa和1.20MPa,各保持5min。
6.5 跌落性能试验
按GB 8181—2005中6.8进行跌落性能试验。
6.6 耐腐烛性能试验
按GB 8181—2005中6.9进行耐腐烛性能试验。
6.7 耐喷射冲击性能试验采用目测。
6.2 基本性能试验
将泡沫枪置于喷射架上,调节进口压力为0.88MPa,连续喷射10min。
6.8 自吸式泡沫枪检查
将自吸管插入泡沫液中,检查有无防止倒流的装置并观察有无倒流的情况。
6.9 联用泡沫枪的检查
查看各倍数切换的标示位置并切换工作情况。
6.10 接口检查
采用目测和查看定型检验报告的方法。
6.11 非金属件性能检查
采用目测和查看材质报告的方法。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。