目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5 要求
5.1 外观
消防救生气垫充气充分展开后,外表面应平整无明显折痕,各接缝处应无脱线或脱胶等异常现象。
5.2 质量
消防救生气垫未充气时的整体质量(不包括气源)应不大于100 kg。
5.3 消防救生气垫各部件材质
5.3.1 面料
5.3.1.1 拉伸强度
消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度应不小于20 kN/m。
5.3.1.2 耐老化性能
消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后,其拉伸强度降低值应不大于35%。
5.3.2 橡胶部件
消防救生气垫内的橡胶部件经热空气老化试验后,其扯断强度降低值应不大于35%。
5.3.3 气源
消防救生气垫所采用的风机应符合风机的相关标准的要求,气瓶应符合GA 124的规定。
5.4 消防救生气垫承接面
5.4.1 标识
消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出,安全工作范围应用反光标志带明显圈定。
5.4.2 阻燃性能
消防救生气垫承接面面料的氧指数应不小于26。
5.5 消防救生气垫底部触地面
5.5.1 耐磨损性能
消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后,其损坏程度应不超过GB/T 19089—2003规定的2级。
5.5.2 耐油性能
消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后,质量的增加在1#标准油作用下应不大于15%,在97#无铅汽油作用下应在-4%~15%之间,且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹。
5.6 充气时间和补气时间
从气源向消防救生气垫内充气开始至消防救生气垫达到施救状态的时间(充气时间)和两次施救中消防救生气垫的恢复时间(补气时间)应符合表1的规定。
消防救生气垫在进行强度性能试验时应无破坏等异常现象。
5.8 减速度值
消防救生气垫在进行减速度值试验中所测得的减速度值应符合表2的规定(g=9.81 m/s²),其测试采集时间间隔应不大于3 ms。
消防救生气垫在进行强度性能试验时应无破坏等异常现象。
5.8 减速度值
消防救生气垫在进行减速度值试验中所测得的减速度值应符合表2的规定(g=9.81 m/s²),其测试采集时间间隔应不大于3 ms。

5.9 稳定性
消防救生气垫在进行稳定性试验时应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象,负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
5.10 可靠性
消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其他异常现象。
5.11 耐高低温性能
消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象,负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
5.12 气柱型消防救生气垫气柱气密性
气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后,其气压下降值应不大于0.30 kPa。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。