附录A (资料性附录)试验结果的直接应用


 
    
当某一类型和式样的试件通过了耐火试验,如果符合以下条件,耐火试验的结果可直接应用于类似的未经耐火试验的金库门及档案室门:                 
a)    试件结构与式样相似;                                      
b)    试件门扇厚度及门框侧壁宽度未减少;                         
c)    试件的高与宽度尺寸呈线性变化;
d)    所有材料特有的性质和密度未改变;                          
e)    任何点的结构未使隔热性降低。