6 试验准备


6.1 抽取50 g待测液体。
6.2 制备厚度小于25 mm的干纤维素丝层,在105 ℃下干燥至恒定质量后(至少4 h)放入干燥器(带干燥剂)内直到冷却后待用。含水量按质量分数应小于0.5%,必要时可以延长干燥时间。
6.3 采用50%高氯酸水溶液、40%氯酸钠水溶液和65%硝酸水溶液作为参照物质。