5.5 消防水力系统试验
5.5.1 消防泵试验
5.5.1.1 核对消防泵的检验证书,判断试验结果是否符合4.5.1.1的要求。
5.5.1.2 消防车停在平整、坚硬的地面上,按照4.5.1.2中规定的流量和压力进行试验。待消防车运转 稳定后开始计时,每隔15min测量一次下述规定的各参数并检查发动机、取力器有无异响、过度振动、 漏水、漏油、漏气等异常现象,做好记录:
——消防泵进口压力;
——消防泵出口圧力;
——消防泵流量;
——消防泵转速;
——发动机水温;
——取力器润滑油温度;
——取力器轴承座温度。
试验过程不应间断,并保持泵的出口压力和流量不低于规定值。试验中可随时调节辅助冷却器。判断试验结果是否符合4.5.1.2的要求。
5.5.2 消防炮试验
核对消防炮的检验证书,判定试验结果是否符合4.5.2的要求。
5.5.3 消防管路试验
5.5.3.1 —般要求试验
5.5.3.1.1 检查所有消防管路的材质或防腐措施,判断试验结果是否符合4.5.3.1.1的要求。
5.5.3.1.2 目测检查所有消防管路的布置情況,判断试验结果是否符合4.5.3.1.2的要求。
5.5.3.1.3 目测检查所有与消防泵相连消防管路的颜色,判断试验结果是否符合4.5.3.1.3的要求。
5.5.3.2 消防泵进水管路试验
5.5.3.2.1 目测检查消防泵进水口位置、消防泵压力和流量,判断试验结果是否符合4.5.3.2.1的要求。
5.5.3.2.2 检查进水管路的阀门,判断试验结果是否符合4.5.3.2.2的要求。
5.5.3.2.3 目测检查消防泵的每个进水口和吸水管之间的滤网,用游标卡尺测量过流断面处滤网孔尺寸,判断试验结果是否符合4.5.3.2.3的要求。
5.5.3.2.4 试验时将各进、出水口封闭,用试压泵向管内压水,达到试验压力后保持3min,判断试验结 果是否符合4.5.3.2.4的要求。
5.5.3.3 消防泵出水管路试验
5.5.3.3.1 消防车停在平整,坚硬的地面上,将各出口和流量计相连,启动发动机并接合消防泵,在额定转速下运行,测量消防泵的压力和流量,判断试验结果是否符合4.5.3.3.1的要求。
5.5.3.3.2 用卷尺测量出水口中心离地高度,井目测检查出水口倾斜情況;用卷尺测量出水口中心离操 作踏板上平面的高度,判断试验结果是否符合4.5.3.3.2的要求。
5.5.3.3.3 目测检查出水管路止回阀的安装情况,判断试验结果是否符合4.5.3.3.3的要求。
5.5.3.3.4 手动启闭的出水阀,在出水管路最大工作压力下,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小。当出水管路中没有压力时,在出水阀操作手柄顶端施加操作力,用拉力计测量开启和关闭力大小,判断试验结果是否符合4.5.3.3.4 的要求。
5.5.3.3.5 检查消防泵出水管路的出水阀及指示标牌、警示标牌,并用秒表测量阀门完全打开所用时间,判断试验结果是否符合4.5.3.3.5的要求。
5.5.3.4 水罐至消防泵的输水管路试验
5.5.3.4.1 检查水罐至消防泵的输水管路阀门,判断试验结果是否符合4.5.3.4.1的要求。
5.5.3.4.2 目测检查水罐内输水管路进口位置,判断试验结果是否符合4.5.3.4.2的要求。
5.5.3.4.3 目测检查输水管路进口滤网。使用罐内供水,把各出口和流量计相连,启动消防泵,在额定工况下运转,待运转稳定后测量泵的流量和圧力,判断试验结果是否符合4.5.3.4.3的要求。
5.5.3.4.4 当车辆水平时,将水罐内灌满水,测量总重,启动消防泵,在额定流量下从水罐向消防泵供 水,待水罐不能供水后停止,测量总重,判断试验结果是否符合4.5.3.4.4的要求。
5.5.3.5 举高消防车管路特殊要求
5.5.3.5.1 缓慢增加水压直至压力限制阀动作,增压速率不大于0.1MPa/s,记录限制阀动作时的压力值,判断试验结果是否符合4.5.3.5.1的要求。
5.5.3.5.2 检查是否有放余水阀,使用秒表測量放余水时间,判断试验结果是否符合4.5.3.5.2的要求。
5.5.3.5.3 将举高车臂架伸展至最大工作高度,封闭管路的压力限制阀,使用试压泵对管路注水,直至 压力升高到水路最大工作压力的1.5倍,保持压力3min,继续注水直至压力升高至水路最大工作压力的2倍,保持压力3min。试验时,压力应由外供水管路的进口进入,对有自带消防泵的,压力应由泵出口处进入,判断试验结果是否符合4.5.3.5.3的要求。
5.5.3.5.4 检查带工作斗的消防车是否有向外供水的接口,接口是否有球阀,测量接口尺寸,判断试验 结果是否符合4.5.3.5.4的要求。
5.5.3.5.5 将举高车臂架(梯架)举升至最大工作高度,消防炮按照额定流量和额定压力喷射,测量消防 泵出口处压力、消防炮入口处压力及此时水路系统管路的垂直高度及管路长度,按照式(2)计算沿程损失的大小,判断试验结果是否符合4.5.3.5.5的要求。
hf=(p1 — р2 — Gw)/L ······································(2)
式中
hf——沿程损失,单位为兆帕每米(MPa/m);
Р1——消防泵出口处压力,単位为兆帕(MPa);
Р2——消防炮人口处压力,単位为兆帕(MPa);
Gw——水路的高度位差,単位为兆帕(MPa);
L——管路的长度,单位为米(m)。
5.5.4 罐体试验
5.5.4.1 罐体要求试验
5.5.4.1.1 用称重法测量泡沫车罐容量,判断试验结果是否符合4.5.4.1.1的要求。
5.5.4.1.2 选取200mmx200mm的罐体材料样品,按照GB 4351.1-2005中7.7.1的规定进行盐雾试验,判断试验结果是否符合4.5.4.1.2的要求。
5.5.4.1.3 检查罐内防荡板设置,判断试验结果是否符合4.5.4.1.3的要求。
5.5.4.1.4 目测检查人孔及人孔盖,用卷尺测量人孔直径。关闭人孔盖,将水罐注满水,封闭各出入口, 用试压泵向罐内缓慢加压至规定试验压力,判断试验结果是否符合4.5.4.1.4的要求。
5.5.4.1.5 目测检查水罐和泡沫液罐排污孔,判断试验结果是否符合4.5.4.1.5的要求。
5.5.4.1.6 目测检查水罐和泡沫液罐的液位或液量的指示装置,判断试验结果是否符合4.5.4.1.6的要求。
5.5.4.1.7 将水罐和泡沫液罐注满水,分别封闭水罐和泡沫液罐各出入口,用试压泵向罐内缓慢加压至规定试验压力,保持3min,判断试验结果是否符合4.5.4.1.7的要求。
5.5.4.1.8 目测检查泡沫罐呼吸口,判断试验结果是否符合4.5.4.1.8的要求。
5.5.4.2 注液装置试验
5.5.4.2.1 目测检查消防泵至水罐注水管路内的阀门,用卷尺测量注水管路通径,判断试验结果是否符合4.5.4.2.1的要求。
5.5.4.2.2 用卷尺测量从车辆外部向水罐注水的管路通径,向水罐内注满水,目测检查管路情况,目测检查注水处的防护盖,判断试验结果是否符合4.5.4.2.2的要求。
5.5.4.2.3 检查泡沫液栗至泡沫液罐间的注液管路阀门。用游标卡尺测量注液管路壁厚和通径,核查注液管路材质报告,判断试验结果是否符合4.5.4.2.3的要求。
5.Б.4.2.4 目测检查泡沫罐注液口的密封保护盖,判断试验结果是否符合4.5.4.2.4的要求。
5.5.4.3 溢水装置试验
目测检查水罐内的溢水管路,用卷尺测量溢水管路尺寸,判断试验结果是否符合4.5.4.3的要求。
