6.3 气压试验


Ⅰ主控项目
6.3.1 气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
Ⅱ一般项目
6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。

条文说明
6.3 气压试验
Ⅰ主控项目
6.3.1 本条参照美国标准NFPA 13的相关规定。要求系统经历24h的气压考验,因漏气而出现的压力下降不超过0.01MPa这样才能使系统为保持正常气压而不需要频繁地启动空气压缩机组。
Ⅱ一般项目
6.3.2 空气或氮气作试验介质,既经济、方便,又安全可靠,且不会产生不良后果。实际施工现场大都采用压缩空气作试验介质。因氮气价格使宜,对金属管道内壁可起到保护作用,故对湿度较大的地区来说,采用氮气作试验介质,也是防止管道内壁锈蚀的有效措施。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119留言反馈。