消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
钢结构防火涂料
Fire resistive coating for steel structure
GB 14907—2018
代替GB 14907—2002
2018-11-19发布  2019-06-01实施
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会
发布
 
    本标准的5.1.5、5.2和第7章为强制性的,其余为推荐性的。
    本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
    本标准代替GB 14907—2002《钢结构防火涂料》。
    本标准与GB 14907—2002相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——增加了截面系数术语及定义(见3.2);
    ——修改了产品的分类和型号(见第4章;2002年版的第4章);
    ——修改了产品的一般要求(见5.1;2002年版的5.1);
    ——增加了隔热效率偏差要求和试验方法(见5.2、6.4.7);
    ——增加了pH值要求和试验方法(见5.2、6.4.8);
    ——修改了耐水性、耐冷热循环性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾腐蚀性、耐火性能要求和试验方法(见5.2、6.4.9、6.4.10、6.4.11、6.4.12、6.4.13、6.4.14、6.4.15、6.4.16、6.5;2002年版的5.2、6.4.8、6.4.9、6.4.10、6.4.11、6.4.12、6.4.13、6.4.14、6.4.15、6.5);
    ——修改了理化性能试件的制备(见6.3;2002年版的6.3);
    ——增加了耐紫外线辐照性要求和试验方法(见5.2、6.4.17);
    ——删除了附加耐火性能(见2002年版的6.6);
    ——修改了检验规则(见第7章;2002年版的第7章);
    ——增加了钢结构防火涂料隔热效率试验(见附录A);
    ——修改了钢结构防火涂料耐火试验加载量计算(见附录B;2002年版的附录A);
    ——删除了钢结构防火涂料腐蚀性的评定(见2002年版的附录B)。
    本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
    本标准起草单位:公安部四川消防研究所、公安部消防产品合格评定中心、四川天府防火材料有限公司、杭州西子防火材料有限公司、江苏兰陵高分子材料有限公司、北京金隅涂料有限责任公司、北京茂源防火材料厂、厦门市大平工贸有限公司、昆山市宁华防火材料有限公司、广州督江防火材料有限公司、江苏海龙核科技股份有限公司。
    本标准主要起草人:李风、东靖飞、孟志、聂涛、程道彬、覃文清、濮爱萍、周晓勇、张才、姚建军、徐晓奕。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——GB 14907—1994、GB 14907—2002。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

钢结构防火涂料 GB14907-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载