饰面型防火涂料
Finishing fire resistant coating
GB 12441—2018
代替GB 12441—2005
2018-02-06发布  2018-09-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布
 
    本标准的5.2、8.1和第7章为强制性的,其余为推荐性的。
    本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
    本标准代替GB 12441—2005《饰面型防火涂料》。
    本标准与GB 12441—2005相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——增加了产品的分类和型号(见第4章);
    ——修改了饰面型防火涂料部分理化性能技术指标,删除了技术要求中的缺陷类别(见5.2,2005年版的4.2);
    ——用难燃性试验代替了隧道燃烧法(见6.11,2005年版的附录B);
    ——修改了检验规则(见第7章,2005年版的第6章)。
    本标准由中华人民共和国公安部提出并归口。
    本标准起草单位:公安部四川消防研究所、公安部消防局、公安部消防产品合格评定中心、四川天府防火材料有限公司、武汉武立涂料有限公司、四川卓安新材料科技有限公司、江苏冠军科技集团股份有限公司、南京展拓消防设备有限公司。
    本标准主要起草人:程道彬、包光宏、王鹏翔、刘程、余威、冯军、唐勇、潘烽、薛黎。
    GB 12441—2005的历次版本发布情况为:
    ——GB 12441—1998;
    ——GB 15442.1—1995、GB/T 15442.2—1995、GB/T 15442.3—1995、GB/T 15442.4—1995。
    GB 12441—1998的历次版本发布情况为:
    ——GB 12441—1990。