目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.4 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装
4.4.1 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装应符合下列规定:
1 应安装牢固,不得倾斜;
2 在轻质墙上采用壁挂方式安装时,应采取加固措施;
3 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm;
4 设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式;
5 设备接地应牢固,并应设置明显标识。
4.4.2 应急照明控制器或集中电源的蓄电池(组),需进行现场安装时,应核对蓄电池(组)的规格、型号、容量,并应符合设计文件的规定,蓄电池(组)的安装应符合产品使用说明书的要求。
4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
4.4.4 集中电源的前部和后部应适当留出更换蓄电池(组)的作业空间。
4.4.5 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的接线应符合下列规定:
1 引入设备的电缆或导线,配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
2 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易褪色;
3 端子板的每个接线端,接线不得超过2根;
4 线缆应留有不小于200mm的余量;
5 导线应绑扎成束;
6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。
4.4.1 本条规定了应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装要求。
2 在轻质墙上安装时,由于设备有一定的重量,因此必须采取加固措施;
3 落地安装时,应高出地坪100mm~200mm,以便于防潮防水;
4 火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏,在电气竖井中设置的设备应采用下出口进线方式;
5 设备应有保护接地,接地应有明显标志以便于日常维护。
4.4.2 基于运输的安全性考虑,应急照明控制器或集中电源与自带的蓄电池组可能需要分别运输、现场安装,在现场安装时应仔细核对设计文件和产品的检验报告,核查蓄电池的规格、型号和容量是否与检验报告、设计文件描述的一致,蓄电池的安装环境是否符合产品使用说明书的要求。
4.4.3 为保障应急照明控制器在火灾条件下供电的可靠性,应急照明控制器的主电源应采用消防电源供电;同时,为防止插头意外脱落影响控制器的正常工作,应急照明控制器与消防电源和外接备用电源之间应直接连接,严禁使用电源插头连接。
4.4.4 集中电源采用落地方式安装时,应保留足够的安装和维护空间。
4.4.5 为了保障设备接线的可靠性,并便于日常维护,本条规定了应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的接线要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 系统设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 灯具
- 3.3 系统配电的设计
- 3.4 应急照明控制器及集中控制型系统通信线路的设计
- 3.5 系统线路的选择
- 3.6 集中控制型系统的控制设计
- 3.7 非集中控制型系统的控制设计
- 3.8 备用照明设计
- 4 施工
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料、设备进场检查
- 4.3 布线
- 4.4 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装
- 4.5 灯具安装
- 5 系统调试
- 5.1 一般规定
- 5.2 调试准备
- 5.3 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的调试
- 5.4 集中控制型系统的系统功能调试
- 5.5 非集中控制型系统的系统功能调试
- 5.6 备用照明功能调试
- 6 系统检测与验收
- 7 系统运行维护
- 附录A 消防应急照明和疏散指示系统子分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 系统材料和设备进场检查、系统线路设计检查和安装质量检查记录
- 附录D 系统部件现场设置情况、应急照明控制器联动控制编程记录
- 附录E 系统调试、工程检测、工程验收记录
- 附录F 系统日常巡查记录
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~