附录B 常见有毒气体、蒸气特性


式中:Mw——气体的分子量(g/mol);
T——环境温度(K);
P——环境大气压力(atm)。
T——环境温度(K);
P——环境大气压力(atm)。
条文说明
表B中的数值来源于《化验员实用手册》《石油化工工艺计算图表》《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》及现行国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002。
表B中,气体密度是在1个标准大气压、20℃条件下的数据。
考虑到我国的法定单位为mg/m³和μmol/mol(及ppm),量程及报警点换算中会有整有零。根据目前的仪表的芯片计算性能,由mg/m³换算μmol/mol(及ppm)时,可进行四舍五入取整,方便确定量程,如:
换算四舍五入后0~5ppm内的,每ppm为一档,报警点精确到0.1ppm;换算四舍五入后5ppm~30ppm内的,每5ppm为一档,报警点精确到1ppm;换算四舍五入后30ppm~100ppm内的,每10ppm为一档,报警点精确到1ppm;换算四舍五入后100ppm~1000ppm的,每100ppm为一档,报警点精确到1ppm;换算四舍五入后1000ppm~10000ppm的,每1000ppm为一档,报警点精确到10ppm。
如:苯气体的STEL值为10mg/m³,约等于2.87ppm,300%STEL为8.61ppm,四舍五入后建议量程为0~10ppm,报警点为3ppm。
又如:硫化氢气体的MAC值为10mg/m³,约等于6.59ppm,300% MAC为 19.77ppm,四舍五入后建议量程为0~20ppm,报警点为7ppm。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 检测点确定
- 4.1 一般规定
- 4.2 生产设施
- 4.3 储运设施
- 4.4 其他有可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所
- 5 可燃气体和有毒气体检测报警系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 探测器选用
- 5.3 现场报警器选用
- 5.4 报警控制单元选用
- 5.5 测量范围及报警值设定
- 6 可燃气体和有毒气体检测报警系统安装设计
- 6.1 探测器安装
- 6.2 报警控制单元及现场区域警报器安装
- 附录A 常见易燃气体、蒸气特性
- 附录B 常见有毒气体、蒸气特性
- 附录C 可燃气体和有毒气体检测报警系统配置图
- 附录D 常见气体探测器技术性能表
- 附录E 常见气体探测器选用指南
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~