中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准

阻燃和耐火电线电缆通则
Flame retardant and fire resistant wires and cables
GB/T 19666-2005
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布
中国国家标准化管理委员会
2005-02-06发布 2005-08-01实施
 
    阻燃和耐火电线电缆,包括有卤、无卤、低烟等产品,在国内已生产使用了十多年,对防火安全具有重要意义。
    但由于没有国际标准、也无国家标准,因此在产品名称、型号、技术要求和试验方法等方面比较混乱,有的还与国际要求不一致。为统一国内的生产和使用,并适应国际贸易和经济技术交流的需要,制定本标准。
    考虑到阻燃和耐火等要求几乎可以覆盖所有的电线电缆产品,而欲达此目的一般并不需要改变电线电缆的结构,而是改变所用的材料。因此,不采用逐个制定产品标准的方法而是制定本通则,把不同于现行普通产品标准的阻燃和耐火等燃烧特性要求作出了规定,推荐了可供采用的阻燃和耐火材料,并用相应标记加在普通产品型号的前面,以与普通产品相区别。
    在本标准中,有关无卤、低烟、阻燃和耐火等特性的试验方法和性能要求均采用下列最新国际标准:
    IEC 60331: 1999 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验
    IEC 60332: 2000 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验
    IEC 60754: 1997 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法
    IEC 61034: 1997 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
    本通则可以直接作为产品标准使用。如需编制单列产品标准,则相关内容必须符合本通则的规定。
    本标准的附录A、附录B和附录C为资料性附录。
    本标准为首次制定的国家标准。
    本标准由中国电器工业协会提出。
    本标准由全国电线电缆标准化委员会归口。
    本标准负责起草单位:上海电缆研究所。
    本标准参加起草单位:公安部天津消防科学研究所、华东建筑设计研究院有限公司、扬州市曙光电缆厂、上海马桥电缆厂、宝胜科技创新股份有限公司、江苏上山电缆集团有限公司、亨通集团有限公司、远东电缆厂、江苏圣安电缆有限公司、佛山市中宝电缆厂、上海电缆厂十分厂、淮安市八方电缆厂、无锡爱邦高聚物有限公司。
    本标准起草人:徐应麟、戴殿峰、沈育祥、顾立云、周雁、唐崇健、王松明、刘根荣、汪传斌、孙平、罗品光、张志清、孙跃明、游泳。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】阻燃和耐火电线电缆通则GB/T19666-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭