目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
关于明确适用消防设计审核和消防验收的发电、变配电工程规模的答复意见(公消〔2013〕259号)
中华人民共和国公安部
公消〔2013〕259号
你总队《关于明确何种级别发电、变配电工程适用消防设计审核和消防验收的请示》(吉公消总字〔2013〕119号)收悉。经研究,现答复如下:
根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号发布,第119号修订),公安机关消防机构应对大型发电、变配电工程依法实施消防设计审核、消防验收。根据相关技术标准和工程实践,下列发电、变配电工程应列入消防设计审核、消防验收范围:
1、单机容量300MW及以上或总装机容量600MW及以上的大型火力发电厂;
2、装机容量300MW及以上且水库总库容1亿m3及以上的水电枢纽工程(包括抽水蓄能电站);
3、枢纽变电站、区域变电站、地区变电站。
公安部消防局
2013年9月23日
2013年9月23日
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。