消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

关于内衬风管、走道宽度、管道风速问题的复函(烟标〔2020〕31号)


    应急管理部四川消防研究所
关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函
烟标 [2019]31号
成都基准方中建筑设计有限公司:
    来函收悉,现回复如下:
    加压送风机的进风段和排烟风机的出风段应采用管道形式与室外连通,当确有困难时,应通过增大风机压头、扩大风井截面、提升壁面光滑度等组合技术手段确保系统压力、风量不受影响,使其效果与采用管道形式时一致;《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)尚无针对走道局部超过 2.5m 情形的具体技术规定;计算管道风速时可按系统计算风量计算。
    此复
应急管理部四川消防研究所
2019年9月6日
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

关于内衬风管、走道宽度、管道风速问题的复函(烟标〔2019〕31号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载