中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 干粉系统要求


4.4.1 干粉罐
4.4.1.1 干粉罐的设计、制造和检验应符合GB/T150.3-2011和GB/T150.4-2011的相关要求。
4.4.1.2 干粉罐上部应设安全阀,安全阀应符合GB/T150.1-2011的相关要求。
4.4.1.3 干粉罐上部应设手动泄压装置。
4.4.1.4 干粉罐内、外表面应平整,除锈后应进行防腐蚀处理。
4.4.1.5 干粉罐外表面应涂装GB/T3181-2008规定的R03大红色。
4.4.1.6 干粉罐上应安装有明显的永久性标识:干粉类型、名称、型号、罐出厂日期、首次检验日期及检验周期。
4.4.2 钢瓶
4.4.2.1 钢瓶应符合GB/T5099-1994的要求。
4.4.2.2 钢瓶应采用固定支架与车体联接,钢瓶与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物。
4.4.2.3 在钢瓶安装的明显位置,应有标注生产日期和检定周期的永久性标识。
4.4.2.4 钢瓶的充装方式应简便,充装接口应设置在操作人员便于操作处。
4.4.2.5 钢瓶及减压阀后的输气管路应分别设置安全阀。安全阀应符合GB/T150.1-2011、GB/T150.2-2011、GB/T150.3-2011、GB/T150.4-2011的要求,并且整定压力不应大于最大工作压力的110%。
4.4.2.6 每个钢瓶应能单独启闭。
4.4.3 减压阀
4.4.3.1 减压阀的工作压力不应低于钢瓶的公称工作压力。
4.4.3.2 经减压阀减压后,输出压力不应大于1.7MPa。
4.4.3.3 减压阀的工作压力设定后应铅封或锁止,并有相应的警示标识。
4.4.3.4 减压阀的出口压力应为额定工作压力的0.8~1.0倍。
4.4.3.5 系统减压阀的压力调节应设有锁止装置,并有明显的警示说明。
4.4.4 管路
4.4.4.1 钢瓶至减压阀的管路应设置总阀;减压阀至干粉罐的管路应设置安全阀。
4.4.4.2 减压阀前的输气管路涂色应为GB/T3181-2008规定的R03大红色,减压阀后的输气管路涂色应为GB/T3181-2008规定的G05深绿色,胶管除外。
4.4.4.3 出粉管路的阀门应采用球阀。
4.4.4.4 出粉管路的过流表面应具有抗干粉腐蚀性能。
4.4.4.5 出粉管路应设有吹扫装置。
4.4.5 干粉炮
    干粉炮的性能应符合GB19156的相关要求。
4.4.6 干粉枪
    干粉枪的性能应符合GB25200的相关要求。
4.4.7 干粉软管卷盘
4.4.7.1 干粉车应至少设置一套软管卷盘。
4.4.7.2 干粉软管卷盘的长度不应小于30m,性能应符合GB15090的相关要求。
4.4.8 喷射系统
    干粉车喷射系统性能应符合表1的要求。
干粉车喷射系统的性能
4.4.9 密封性能
4.4.9.1 高压管路应进行密封性能试验,各部位不应有渗漏现象。
4.4.9.2 喷射管路应进行密封性能试验,各部位不应有渗漏现象。
4.4.10 强度性能
4.4.10.1 高压管路应进行强度性能试验,各部位不应有变形和裂纹等。
4.4.10.2 喷射管路应进行强度性能试验,各部位不应有变形和裂纹等。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防车 第4部分:干粉消防车 GB7956.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读