6.6 绝缘性能试验
6.6.1 试验设备
符合下列技术要求的绝缘电阻试验装置:
a)试验电压:500V±50V,DC;
b)测量范围:0MΩ〜500MΩ;
c)最小分度:0.1.MΩ;
d)计时:60s±5s。
6.6.2 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,对卷门机有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量其绝缘电阻值。
试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
