7 建筑火灾荷载统计分析方法


7.1 材料总热值确定方法
    材料的总热值可通过GB/T 14402-2007等相关标准规定的方法测定或引用相关权威文献资料。
7.2 火灾荷载计算
7.2.1 单个单元火灾荷载
    单个单元火灾荷载计算公式见式(6)。
单个单元火灾荷载计算公式
    式中:
    Q——单个单元总火灾在荷载,单位为兆焦耳(MJ);
    ——单个单元内可燃物i的火灾荷载,单位为兆焦耳(MJ)。
    其中,的计算公式见式(7)。
Qi的计算公式
    式中:
    mij——可燃物i中可燃组分j的质量,单位为千克(kg);
    hij——可燃物i中可燃组分j的总热值,单位为兆焦耳每千克(MJ/kg)
7.2.2 火灾荷载平均值
    火灾荷载平均值计算公式见式(8)。
公式8
    式中:
    Qk——第k个单元的火灾荷载,单位为兆焦耳(MJ);
    ——火灾负荷平均值,单位为兆焦耳(MJ);
    n——样本量。
7.3 火灾荷载密度统计分析
7.3.1 火灾荷载密度计算公式见式(9)。
公式9
    式中:
    q——火灾荷载密度,单位为兆焦耳每平方米(MJ/m²)
    Q——单个单元总火灾荷载,单位为兆焦耳(MJ);
    Af——单个单元地板面积,单位为平方米(m²)。
7.3.2 火灾荷载密度平均值计算
    火灾荷载密度平均值计算公式见式(10)。
公式10
    式中:
    ——火灾荷载密度平均值,单位为兆焦耳每平方米(MJ/m²);
    Qk——第k个单元的火灾荷载,单位为兆焦耳(MJ);
    Afk——第k个单元的火灾地板面积,单位为平方米(m²)。
7.3.3 火灾荷载密度标准差计算
    火灾荷载密度标准差计算公式见式(11)。
公式11
    式中:
    σ——火灾荷载密度标准差;
    qk——火灾荷载密度的分位数(见7.3.4),单位为兆焦耳每平方米(MJ/m²);
    ——火灾荷载密度平局值,单位为兆焦耳每平方米(MJ/m²);
    n——样本量。
7.3.4 火灾荷载密度的分位数
    设q1,q2…qn是n个单元的火灾荷载密度,将它们按自小到大的次序排列成q(1)≤q(2)≤…≤q(n),记他们p分位数(0<p<1)为qp,则得到式(12);
公式12
    其中,[np]表示np的整数部分。
    特别,当p=0.5时,0.5分位数称为样本中位数,即得到式(13):
公式13