消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.4 施工及验收


5.4.1 桩基工程施工应符合下列规定:
    1 桩基施工前,应编制桩基工程施工组织设计或桩基工程施工方案,其内容应包括:桩基施工技术参数、桩基施工工艺流程、桩基施工方法、桩基施工安全技术措施、应急预案、工程监测要求等;
    2 桩基施工前应进行工艺性试验确定施工技术参数;
    3 混凝土预制桩和钢桩的起吊、运输和堆放应符合设计要求,严禁拖拉取桩;
    4 锚杆静压桩利用锚固在基础底板或承台上的锚杆提供压桩力时,应对基础底板或承台的承载力进行验算;
    5 在湿陷性黄土场地、膨胀土场地进行灌注桩施工时,应采取防止地表水、场地雨水渗入桩孔内的措施;
    6 在季节性冻土地区进行桩基施工时,应采取防止或减小桩身与冻土之间产生切向冻胀力的防护措施。
5.4.2 下列桩基工程应在施工期间及使用期间进行沉降监测,直至沉降达到稳定标准为止:
    1 对桩基沉降有控制要求的桩基;
    2 非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的桩基;
    3 结构体形复杂、荷载分布不均匀或桩端平面下存在软弱土层的桩基;
    4 施工过程中可能引起地面沉降、隆起、位移、周边建(构)筑物和地下管线变形、地下水位变化及土体位移的桩基。
5.4.3 桩基工程施工验收检验,应符合下列规定:
    1 施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验,承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验,抗拔桩应进行抗拔承载力检验;
    2 灌注桩应对孔深、桩径、桩位偏差、桩身完整性进行检验,嵌岩桩应对桩端的岩性进行检验,灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取;
    3 混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验;
    4 钢桩应对桩位偏差、断面尺寸、桩长和矢高进行检验;
    5 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验;
    6 单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验孔底下3倍桩身直径或5m深度范围内有无溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。
条文说明
5.4.1 桩基在现场施工时均需要在现场进行现场试验或试验性的施工,以确定桩基施工技术参数。
    由于拖拉取桩的便捷性,有些施工人员在实际操作时有拖拉取桩的现象发生。这样不仅会造成桩体质量的损坏,同时可能会引起桩架的倾覆,带来工程安全隐患,所以本条规定严禁拖拉取桩。
    锚杆静压桩是锚杆和静力压桩结合形成的一种桩基施工工艺。锚杆可采用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。施工期间的压桩力超过建(构)筑物的抵抗能力,会造成基础上抬或损坏,对建(构)筑物结构产生不利影响,在施工期间应严格控制压桩力,不得超过设计允许值。
    在湿陷性黄土场地、膨胀土场地遇水时会产生较为不利的影响,进行灌注桩施工时,应采取措施防止雨水、泥浆水进入桩孔内,造成塌孔等不利影响。在冻胀土地区,应采取将基础深埋于季节影响层以下的永冻土或不冻胀土层上或基础梁下填以炉渣等松散材料,减少桩身与土体间的切向冻胀力。
    桩基的施工组织设计或专项施工方案主要是根据设计文件、勘察成果报告、拟建场地环境条件和现场施工条件编制而成,桩基工程施工组织设计或专项施工方案应具有完整性、准确性和可操作性,且经过审批后方可实施。
5.4.2 本条提出了桩基工程施工期间及使用期间,应进行沉降监测的桩基工程类型及监测要求。
    对于本条规定需要进行桩基沉降监测的工程类型,建设单位应根据岩土工程勘察报告建议和设计要求组织开展工程监测,无论建设单位、施工单位自行进行工程监测,还是委托拥有相应测绘资质或工程勘察资质(工程测量专业)的测量单位进行工程监测,其监测内容与监测技术要求均应符合设计要求。
5.4.3 本条是对桩基工程施工验收检验提出的具体要求。竖向承载桩的承载力对上部结构的安全稳定具有至关重要的意义。承载力检验不仅能检验施工的质量,而且也能检验设计是否达到工程的要求。人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收检验,终孔验收检验的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,承载能力主要取决于嵌岩段岩性特征和下卧层的持力性状,终孔时,应用超前钻逐孔对孔底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告。如人工挖孔桩终孔验收检验发现与勘察报告及设计文件不一致时,应由设计人员提出处理意见。缺少经验时,应进行桩端持力层岩基原位载荷试验。对桩基验收检验时,应核查验收检验项目、内容及检验结果的完整性、准确性和有效性。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载