中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

关于自动灭火系统设置问题的复函(建规字〔2017〕21号)


《建筑设计防火规范》国家标准管理组
建规字【2017】21 号
关于自动灭火系统设置问题的复函

来函收悉。经研究,函复如下∶
    本规范第 8.3.4 条第 3 款的规定,主要是考虑到设置集中空气调节系统的建筑,其送回风管道具有较大的火灾蔓延危险。因此,无论建筑内的集中空气调节系统是设置送回风管道,还是仅设置送风管道,或回风管道,当该建筑的总建筑面积大于3000m²时,均应设置自动灭火系统。
    此复。
《建筑设计防火规范》国家标准管理组
2017年 10月24日
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

关于自动灭火系统设置问题的复函(建规字〔2017〕21号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读