消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3.1 图纸幅面


3.1.1 图纸幅面及图框尺寸应符合表3.1.1的规定,并应符合本标准图3.2.1-1~图3.2.1-4规定的格式。
表3.1.1 幅面及图框尺寸(mm)
注:表中b为幅面短边尺寸,l为幅面长边尺寸,c为图框线与幅面线间宽度,a为图框线与装订边间宽度。
3.1.2 需要微缩复制的图纸,其一个边上应附有一段准确米制尺度,四个边上均应附有对中标志,米制尺度的总长应为100mm,分格应为10mm。对中标志应画在图纸内框各边长的中点处,线宽应为0.35mm,并应伸入内框边,在框外应为5mm。对中标志的线段,应于图框长边尺寸l1和图框短边尺寸b1范围取中。
3.1.3 图纸的短边尺寸不应加长,A0~A3幅面长边尺寸可加长,但应符合表3.1.3的规定。
表3.1.3 图纸长边加长尺寸(mm)
续表3.1.3
注:有特殊需要的图纸,可采用b×l为841mm×891mm与1189mm×1261mm的幅面。
3.1.4 图纸以短边作为垂直边应为横式,以短边作为水平边应为立式。A0~A3图纸宜横式使用;必要时,也可立式使用。
3.1.5 一个工程设计中,每个专业所使用的图纸,不宜多于两种幅面,不含目录及表格所采用的A4幅面。
条文说明
3.1.1 表3.1.1幅面及图框尺寸与现行国家标准《技术制图 图纸幅面和规格》GB/T14689的规定一致,图框内标题栏略有调整,见本标准第3.2.1条。
3.1.2 增加了l1和b1的定义。
3.1.3 简化了A0加长规定:A0加长递增长度取消了1/8l级差,改为1/4l级差,保留A0+1/4l、+1/2l、+3/4l、+l,取消+3/8l、+5/8l、+7/8l。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载