目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.12 灭火器类产品
5.12.1 功能性要求
5.12.1.1 灭火器类产品应具有能扑灭A、B、C、F类中一种或多种火灾的消防功能。一般包括手提式或推车式水系、干粉、气体、气溶胶等类灭火器产品。
5.12.1.2 充装的灭火剂应符合相关国家标准或行业标准。
5.12.1.3 灭火器类产品的灭火性能应通过标准火灾试验进行验证,并符合相关产品标准规定。
5.12.1.4 手提式灭火器各项功能应满足GB 4351.1的相关要求。推车式灭火器各项功能应满足GB 5100的相关要求,推车式二氧化碳灭火器还应满足GB 5099的相关要求。
5.12.1.5 操作结构应灵活、可靠,按 GB 4351.1或GB 8109的规定进行开启和保险装置性能试验,结果应符合要求。
5.12.2 安全性要求
5.12.2.1 瓶体与阀门(器头)应按GB 4351.1或GB 8109的规定进行水压性能试验,试验中不应有泄漏、破裂和可见的变形。
5.12.2.2 筒体(瓶体)的爆破性能应按GB 4351.1或GB 8109的规定进行试验。爆破时,筒体(瓶体)不应产生碎片或有部件弹出,爆破应呈塑性破坏。手提式灭火器筒体(瓶体)容积的膨胀量不应小于原容积的10%;推车式灭火器筒体(瓶体)容积的膨胀量不应小于原容积的15%。
5.12.2.3 喷射软管及接头应具有足够的强度,按GB 4351.1或GB 8109的规定进行软管及接头强度性能等试验应符合要求。
5.12.2.4 灭火器产品设有超压保护装置的,其尺寸和安装位置应适当。该装置的动作压力应按GB 4351.1或GB 8109的规定进行试验并符合标准规定。
5.12.2.5 灭火器筒体(瓶体)应采用耐腐蚀材料或其他材料制造,针对充装对象进行内外部防腐、防锈处理,使其在不同的使用环境和介质中满足防腐、防锈要求。
5.12.2.6 灭火器类产品各连接件和紧固件应装配牢固、稳定,安全可靠。
- 上一节:5.11 灭火剂类产品
- 下一节:5.13 消防给水设备类产品
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 要求
- 5.1 火灾报警类产品
- 5.2 防火材料类产品
- 5.3 建筑耐火构件类产品
- 5.4 阻火抑爆类产品
- 5.5 消防车辆类产品
- 5.6 抢险救援类产品
- 5.6 抢险救援类产品
- 5.7 消防通信类产品
- 5.8 消防员个人防护装备类产品
- 5.9 消防枪炮类产品
- 5.10 消防水带类产品
- 5.11 灭火剂类产品
- 5.12 灭火器类产品
- 5.13 消防给水设备类产品
- 5.14 喷水灭火设备类产品
- 5.15 泡沫灭火设备类产品
- 5.16 气体灭火设备类产品
- 5.17 干粉灭火设备类产品
- 5.18 防烟排烟类产品
- 5.19 疏散逃生类产品
-
笔记需登录后才能查看哦~