目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.2 氮气产生组件
5.2.1 供氮能力
5.2.1.1 供氮流量不应小于生产单位的公布值。
5.2.1.2 供氮纯度不应小于95%。
5.2.1.3 供氮压力不应小于0.3MPa,且不应小于生产单位的公布值。
5.2.2 耐湿热性能
按6.7规定的方法进行湿热试验,试验过程中,氮气产生组件应能正常运行。
5.2.3 耐高低温运行性能
按6.8规定的方法进行耐高低温运行试验,氮气产生组件应能正常工作,供氮能力应符合5.2.1的要求。
5.2.4 连续运行性能
按6.9规定的方法连续运行试验,试验过程中,氮气产生组件应无任何故障,供氮能力应符合5.2.1的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 5 要求
- 5.1 装置总成
- 5.2 氮气产生组件
- 5.3 区域控制阀
- 5.4 氮气增压贮存组件
- 5.5 控制器
- 5.6 氧浓度传感器
- 5.7 输送管路
- 5.8 喷嘴
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 铭牌爰标识检查
- 6.3 供氮能力试验
- 6.4 耐电压波动试验
- 6.5 绝缘电阻试验
- 6.6 耐电压性能试验
- 6.7 湿热试验
- 6.8 耐高低温运行试验
- 6.9 连续运行试验
- 6.10 噪声测量
- 6.11 强度试验
- 6.12 密封试验
- 6.13 区域控制阀的工作可靠性试验
- 6.14 盐雾腐蚀试验
- 6.15 手动启闭性能试验
- 6.16 压力表指针偏转平稳性试验
- 6.17 控制器试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书
- 9 标志、贮存和运输
- 9.1 标志
- 9.2 贮存
- 9.3 运输
-
笔记需登录后才能查看哦~