6.4 容器阀


6.4.1 材料
    容器阀阀体及其内部机械零件应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造,采用其他金属材料制造的阀门,其耐腐蚀性能应不低于上述材质。
    弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与所充装介质接触而不损坏或影响密封性能的材料制造。 
6.4.2 工作压力
    容器阀的工作压力不应小于灭火装置的最大工作压力。
6.4.3 其他性能
    容器阀的其他性能应符合GB 25972-2010中5.5.4〜5.5.8和5.5.10的规定。