7.8 90%粒径


7.8.1 仪器、设备
    试验主要用到以下仪器、设备。
    a) 天平:感量0.2g。
    b)秒表:分度值0.1s。
    c)激光粒度分析仪:精度0.1μm。
7.8.2 试验步骤
    试验应按照以下步骤进行:
    a)称取5g超细干粉灭火剂试样放入烧杯中,加入50mL无水乙醇;
    b)将烧杯放在超声波分散器上分散5min;
    c)将分散好的试样倒入激光粒度分析仪的试样槽,进行测定,记录试验结果。
7.8.3 试验结果
    取3次试验结果的平均值作为测定结果。
 