7 检验规则


7.1 出厂检验
    篷布检验以批为单位。由同一配方、相同材料和工艺连续生产,但不超过500件的篷布为一批。每批产品出厂前应进行出厂检验。出厂检验项目为外观及尺寸偏差、断裂强力、氧指数。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为第5章规定的全部项目。
7.2.2 型式检验应每三年至少进行一次。有下列情况之一时,应进行型式检验:
    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时;
    c)产品标准规定的技术要求发生变化时;
    d)停产一年及以上恢复生产时;
    e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时:
    f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
7.3 判定规则
7.3.1 出厂检验判定
    出厂检验项目全部符合本文件要求时,判定该件产品质量合格。出厂检验的合格批判定按照表4的规定进行。
7.3.2 型式检验判定
    在出厂检验合格的阻燃篷布产品中随机抽取规定数量的试样,若检验项目全部合格,则判定该批产品为合格品;当出现不合格项时,应从原批产品中重新抽取双倍的样品,对不合格项进行复检。若复检仍有不合格项时,则判该批产品为不合格品。若两次复检均合格,则可综合判定该批产品为合格品。