9.2 消火栓系统
9.2.1 建筑面积大于300㎡的场所应设置室内外消火栓,其设置应符合GB 50974的规定。
9.2.2 不需设置室内消火栓的场所应设置消防软管卷盘或轻便水龙,并符合以下要求:
a)保证一股水流能到达室内任何部位且安装高度应便于取用;
b)消防软管卷盘应配置内径不小于19mm的消防软管,轻便水龙应配置公称直径为25mm有内衬里的消防水带,两者长度宜为30m;
c)应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。