目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.4 消防救援站智能化应用
7.4.1 针对电化学储能电站使用的消防站车辆宜配备智能化物联系统,能够对车辆实时定位和行车画面进行监控,便于消防灭火救援远程指挥。
7.4.2 电化学储能电站宜按照消防安全重点管理单位要求,定期对储能电站进行熟悉演练,并形成对应记录报告。宜采用数字化系统规范该行为,对熟悉、演练过程进行标准化打分记录。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 消防安全教育培训
- 下一节:7.5 储能电池热失控与火灾应急处置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 消防设施技术要求
- 5.1 一般规定
- 5.2 消防灭火系统
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 通风及防烟排烟系统
- 5.5 消防供电与防雷接地系统
- 5.6 应急照明与疏散指示系统
- 5.7 消防通道
- 5.8 救援通道
- 5.9 灭火器等消防器材
- 6 消防设施运行维护要求
- 7 消防安全管理要求
- 7.1 一般规定
- 7.2 灭火和应急疏散预案、消防演练
- 7.3 消防安全教育培训
- 7.4 消防救援站智能化应用
- 7.5 储能电池热失控与火灾应急处置
- 附录A(资料性)电化学储能电站消防设施配置表
- 附录B(规范性)电力储能用预制舱模块级电池实体火灾模拟试验
-
笔记需登录后才能查看哦~