消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1桌面剧本娱乐经营场所,人员处于清醒但不熟悉环境状态,火灾增长率为中速。依据本导则第3章综合判断场所火灾风险概况为B2,场所火灾风险类别为三类。
4.1.2桌面剧本娱乐经营场所应满足本导则第3.3.1条三类火灾风险商业娱乐新业态场所的消防设计相关要求。
    【条文解析】依据桌面剧本娱乐经营场所特点及调研,火灾风险类别为三类,在满足本导则3.3.1条的基础上,根据场所特点尚应满足本章其它要求。当场所因游戏剧情需要设置大量复杂布景时,应按照第6章实景剧本娱乐经营场所要求执行。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载