目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3 通用要求
3.0.1 建筑使用性质未发生改变的建筑整体改造下列内容可适用原有标准:
1 既有建筑与其他相邻建筑的防火间距、消防车道、消防救援场地;
2 既有建筑的疏散楼梯形式、疏散楼梯和疏散走道净宽度、消防电梯停靠楼层;
3 建筑防排烟系统;
4 水泵房、消防控制室、发电机房、配电房等设备用房及消防水池的位置。
3.0.2 建筑使用性质发生改变的建筑整体改造、利用工业建筑改造为公共建筑应执行现行标准。
3.0.3 使用性质改变的建筑局部改造,改造区域下列内容见本指南的相关章节,其他内容执行现行标准:
1 应急排烟窗;
2 消防水池、消防水泵房、消防水箱;
3 防烟系统、排烟系统;
4 消防联动控制、应急照明和疏散指示。
3.0.4 建筑内部装修应执行现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037及《建筑内部装修设计防火规范》GB50222,其他内容可适用原有标准。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:2.2 改造可行性评估
- 下一节:4 建筑防火
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 关于印发《遵义市既有建筑改造工程消防设计工作指南(试行)》的通知
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 一般规定
- 2.2 改造可行性评估
- 3 通用要求
- 4 建筑防火
- 4.1 建筑分类和耐火等级
- 4.2 总平面布局、平面布置、防火分区
- 4.3 安全疏散和避难
- 4.4 救援设施
- 4.5 建筑构造
- 4.6 建筑保温
- 5 消防设施
- 5.1 消防给水设施
- 5.2 室内消火栓系统
- 5.3 自动喷水灭火系统
- 5.4 防烟和排烟设施
- 6 消防电气
- 6.1 一般规定
- 6.2 火灾自动报警系统
- 6.3 消防联动控制系统
- 6.4 电气火灾监控系统
- 6.5 消防应急照明系统
- 附录A 术语
- 附录B 既有建筑改造消防安全评估报告(参考格式)
- 附录C 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~