消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3.3 自动跟踪定位射流灭火系统


3.3.1 自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑火灾类别为A类的下列场所:
    1 净空高度大于18m。
    2 净空高度大于12m且小于18m,设置自动喷水灭火系统确有困难的高大空间场所。
3.3.2 自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所:
    1 经常有明火作业。
    2 不适宜用水保护。
    3 存在明显遮挡。
    4 火灾水平蔓延速度快。
    5 火灾危险等级为现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的严重危险级。
条文说明
    本节规定了自动跟踪定位射流灭火系统的适用场所。自动喷水灭火系统在一定高度范围内具有相当的灭火优势,该系统简单、可靠、经济。对于净高不大于12m的高大净空场所,应优先选用自动喷水灭火系统。本节比现行国家标准《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427中的要求有一定程度提高。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

民用建筑水灭火系统设计标准 DG/TJ08-94-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载