附录B(规范性) 全氟己酮灭火剂灭火浓度测试方法


B.1 试验原理
    全氟己酮灭火剂汽化后混入空气,通过标准的杯式燃烧器装置,测试熄灭燃料火焰的临界浓度。
B.2 试验设备与材料
    试验装置的整体布局如图B.1所示,燃烧杯的尺寸应符合GB/T20702的要求。
    正庚烷纯度≥99%。
    空气应清洁、干燥、无油,空气中的氧的体积分数为(20.9±0.5)%。
B.3 试验步骤与结果
    按照GB/T 20702测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤开展测试。
    全氟已酮灭火剂采用蠕动泵或注射泵泵入的方式采样,应设置汽化装置,确保灭火剂与空气混合前充分汽化。
    推荐采用测试燃烧杯火焰下方空气中氧浓度变化,按公式(B.1)计算灭火浓度:
    式中:
    C——全氟已酮灭火剂最低灭火浓度;
    O2-灭火——灭火时燃烧杯火焰下方空气中氧浓度;
    O2-气源——空气气源中的氧浓度。
    如有适当的方法能够测试或计算灭火剂流量,也可按公式(B.2)计算灭火浓度:
    式中:
    C——全氟已酮灭火剂最低灭火浓度;
    Cext——全氟己酮灭火剂的体积流量,单位为升每分(L/min);
    Cair——空气的体积流量,单位为升每分(L/min)。