附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
表C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
危险等级 | 举 例 | |
厂房和露天、半露天生产装置区 | 库房和露天、半露天堆场 | |
严 重 危 险 级 |
1. 闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、灌桶间 | 1. 化学危险物品库房 |
2. 橡胶制品的涂胶和胶浆部位 | 2. 装卸原油或化学危险物品的车站、码头 | |
3. 二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位 | 3. 甲、乙类液体储罐区、桶装库房、堆场 | |
4. 甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成、精制厂房 | 4. 液化石油气储罐区、桶装库房、堆场 | |
5. 植物油加工厂的浸出厂房 | 5. 棉花库房及散装堆场 | |
6. 洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房 | 6. 稻草、芦苇、麦秸等堆场 | |
7. 环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区 | 7. 赛璐珞及其制品、漆布、油布、油纸及其制品,油绸及其制品库房 | |
8. 液化石油气灌瓶间 | 8. 酒精度为60度以上的白酒库房 | |
9. 天然气、石油伴生气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室 | ||
10. 乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站 | ||
11. 硝化棉、赛璐珞厂房及其应用部位 | ||
12. 黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位 | ||
13. 樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房 | ||
14. 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位 | ||
15. 谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室 | ||
16. 氯酸钾厂房及其应用部位 | ||
17. 发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位 | ||
18. 高锰酸钾、重铬酸钠厂房 | ||
19. 过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房 | ||
20. 各工厂的总控制室、分控制室 | ||
21. 国家和省级重点工程的施工现场 | ||
22. 发电厂(站)和电网经营企业的控制室、设备间 | ||
中 危 险 级 |
1. 闪点≥60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房 | 1. 丙类液体储罐区、桶装库房、堆场 |
2. 柴油、机器油或变压器油灌桶间 | 2. 化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房、堆场 | |
3. 润滑油再生部位或沥青加工厂房 | 3. 纸、竹、木及其制品的库房、堆场 | |
4. 植物油加工精炼部位 | 4. 火柴、香烟、糖、茶叶库房 | |
5. 油浸变压器室和高、低压配电室 | 5. 中药材库房 | |
6. 工业用燃油、燃气锅炉房 | 6. 橡胶、塑料及其制品的库房 | |
7. 各种电缆廊道 | 7. 粮食、食品库房、堆场 | |
8. 油淬火处理车间 | 8. 电脑、电视机、收录机等电子产品及家用电器库房 | |
9. 橡胶制品压延、成型和硫化厂房 | 9. 汽车、大型拖拉机停车库 | |
10. 木工厂房和竹、藤加工厂房 | 10. 酒精度小于60度的白酒库房 | |
11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位 | 11. 低温冷库 | |
12. 服装加工厂房、印染厂成品厂房 | ||
13. 麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房 | ||
14. 谷物加工厂房 | ||
15. 卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房 | ||
16. 印刷厂的印刷厂房 | ||
17. 电视机、收录机装配厂房 | ||
18. 显像管厂装配工段烧枪间 | ||
19. 磁带装配厂房 | ||
20. 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位 | ||
21. 饲料加工厂房 | ||
22. 地市级及以下的重点工程的施工现场 | ||
轻 危 险 级 |
1. 金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房 | 1. 钢材库房、堆场 |
2. 玻璃原料熔化厂房 | 2. 水泥库房、堆场 | |
3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房 | 3. 搪瓷、陶瓷制品库房、堆场 | |
4. 酚醛泡沫塑料的加工厂房 | 4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房、堆场 | |
5. 印染厂的漂炼部位 | 5. 原木库房、堆场 | |
6. 化纤厂后加工润湿部位 | 6. 丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场 | |
7. 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段 | ||
8. 仪表、器械或车辆装配车间 | ||
9. 不燃液体的泵房和阀门室 | ||
10. 金属(镁合金除外)冷加工车间 | ||
11. 氟里昂厂房 |