7.1 检测


7.1.1 防雷装置检测应按现行有关标准执行。
7.1.2 检测仪表、量具应鉴定合格,并在有效期内使用。

条文说明
7.1.1 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431规定,在施工阶段,应对在竣工后无法进行检测的所有防雷装置关键部位进行检测;《雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3-2008中规定,在防雷装置的安装过程中,特别是安装隐蔽在建筑内、且以后无法接触的组件时,应完成防雷装置的检查;在验收阶段,应对防雷装置作最后的测量,并编制最终的测试文件。