目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3 纺织织物子分部装修工程
3.0.1 用于建筑内部装修的纺织织物可分为天然纤维织物和合成纤维织物。
3.0.2 纺织织物施工应检查下列文件和记录:
1 纺织织物燃烧性能等级的设计要求;
2 纺织织物燃烧性能型式检验报告,进场验收记录和抽样检验报告;
3 现场对纺织织物进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。
3.0.3 下列材料进场应进行见证取样检验:
1 B1、B2级纺织织物;
2 现场对纺织织物进行阻燃处理所使用的阻燃剂。
3.0.4 下列材料应进行抽样检验:
1 现场阻燃处理后的纺织织物,每种取2㎡检验燃烧性能;
2 施工过程中受湿漫、燃烧性能可能受影响的纺织织物,每种取2㎡检验燃烧性能。
检验方法:检查进场验收记录或阻燃处理记录。
3.0.6 现场进行阻燃施工时,应检查阻燃剂的用量、适用范围、操作方法。阻燃施工过程中,应使用计量合格的称量器具,并严格按使用说明书的要求进行施工。阻燃剂必须完全浸透织物纤维,阻燃剂干含量应符合检验报告或说明书的要求。
检验方法:检查施工记录。
3.0.7 现场进行阻燃处理的多层纺织织物,应逐层进行阻燃处理。
检验方法:检查施工记录。隐蔽层检查隐蔽工程验收记录。
检验方法:检查施工记录。
3.0.9 阻燃处理后的纺织织物外观、颜色、手感等应无明显异常。
检验方法:观察。
3.0.5 纺织织物燃烧性能等级应符合设计要求。3.0.8 纺织织物进行阻燃处理过程中,应保持施工区段的洁净;现场处理的纺织织物不应受污染。检验方法:检查施工记录。
3.0.9 阻燃处理后的纺织织物外观、颜色、手感等应无明显异常。
检验方法:观察。
条文说明
3.0.1 规定了本章的适用范围。天然纤维织物是指棉、丝、羊毛等纤维制品。合成纤维织物是指化学合成的纤维制品。在建筑内部装修中广泛使用的产品有壁布、地毯、窗帘、幕布或其他室内纺织产品。
3.0.2 本条规定的技术资料是建筑内部装修子分部工程验收和工程验收的内容。
3.0.3 B1、B2级纺织织物是建筑内部装修中普遍采用的材料,其燃烧性能的质量差异与产品种类、用途、生产厂家、进货渠道等多种因素有关。因此,为保证施工质量,应进行见证取样检验。对于现场进行阻燃处理的施工,施工质量与所用的阻燃剂密切相关,也应进行见证取样检验。
3.0.4 规定了抽样检验的范围和取样数量。在施工过程中,纺织织物受湿浸或其他不利因素影响后,其燃烧性能会受到不同程度的影响,因此,为保证施工质量,应进行抽样检验。样品的抽取数量是根据现行国家标准《纺织品 燃烧性能试验 垂直法》GB/T 5455确定的。
3.0.5 首先应检查设计中各部位纺织织物的燃烧性能等级要求,然后通过检查进场验收记录确认各部位纺织织物是否满足设计要求。对于没有达到设计要求的纺织织物,再检查是否有现场阻燃处理施工记录及抽样检验报告。
3.0.6 阻燃剂的浸透过程和浸透时间以及干含量对纺织织物的阻燃效果至关重要。阻燃剂浸透织物纤维,是保证被处理的装饰织物具有阻燃性的前提,阻燃剂的干含量达到检验报告或说明书的要求时,才能保证被处理的纺织织物满足防火设计要求。
3.0.7 如果不对多层组合纺织织物的每一层分别进行阻燃处理,不能保证装修后的整体材料的燃烧性能。
3.0.8 阻燃处理施工过程中其他工种的施工,可能会导致被处理的纺织织物表面受到污染,影响阻燃处理的施工质量。
3.0.9 如阻燃处理后的纺织织物出现了明显盐析、返潮、变硬、褶皱等现象,将影响其使用功能。
- 上一节:2 基本规定
- 下一节:4 木质材料子分部装修工程
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。