3 基本规定


3.0.1 安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定:
    1. 具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。
    2. 具有健全的安装过程控制制度。
3.0.2 电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定:
    1. 电梯安装前应按本规范进行土建交接检验,可按附录A表A记录。
    2. 电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收,可按附录B表B记录。
    3. 电梯安装的各分项工程应按企业标准进行质量控制,每个分项工程应有自检记录。
3.0.3 电梯安装工程质量验收应符合下列规定:
    1. 参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。
    2. 承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。
    3. 分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。
    4. 分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。
    5. 隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收,并形成验收文件。