屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
检验方法:观察检查。
8.6.2 变形缝处不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
检验方法:观察和尺量检查。
8.6.4 防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。
检验方法:观察检查。
8.6.5 等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。混凝土盖板的接缝应用密封材料封严;金属盖板应铺钉牢固,搭接缝应顺流水方向,并应做好防锈处理。
检验方法:观察检查。
8.6.6 高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板,应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
检验方法:观察检查。
8.6 变形缝
Ⅰ 主控项目
8.6.1 变形缝的防水构造应符合设计要求。检验方法:观察检查。
8.6.2 变形缝处不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
Ⅱ 一般项目
8.6.3 变形缝的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求。8.6.1 变形缝是为了防止建筑物产生变形、开裂甚至破坏而预先设置的构造缝,因此变形缝的防水构造应能满足变形要求。变形缝泛水处的防水层下应按设计要求增设防水附加层;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部;变形缝内应填塞保温材料,其上铺设卷材封盖和金属盖板。由于变形缝内的防水构造会被盖板覆盖,故质量检查验收应随工序的开展而进行,并及时做好隐蔽工程验收记录。
8.6.2 变形缝与屋面交接处,由于温度应力集中容易造成墙体开裂,且变形缝内的墙体均无法做防水设防,当屋面防水层的拉伸性能不能满足基层变形时,防水层被拉裂而造成渗漏。故变形缝与屋面交接处、泛水高度和防水层收头应符合设计要求,防止雨水从泛水墙渗入室内。为保证变形缝处无渗漏和积水现象,屋面防水层施工完成后,应进行雨后观察或淋水试验。
8.6.3 参见本规范第8.4.4条的条文说明。
8.6.4 为保证防水层的连续性,屋面防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部,封盖卷材的中间应尽量向缝内下垂,然后将卷材与防水层粘牢。
8.6.5 为了保护变形缝内的防水卷材封盖,变形缝上宜加盖混凝土或金属盖板。金属盖板应固定牢固并做好防锈处理,为使雨水能顺利排走,金属盖板接缝应顺流水方向,搭接宽度一般不小于50mm。
8.6.6 高低跨变形缝在高层与裙房建筑的交接处大量出现,此处应采取适应变形的密封处理,防止大雨、暴雨时屋面积水倒灌现象。高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材收头处应用金属压条钉压固定,并用密封材料封严,金属盖板也应固定牢固并密封严密。
- 上一节:8.5 水落口
- 下一节:8.7 伸出屋面管道