屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
检验方法:观察检查。
8.7.2 伸出屋面管道根部不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
检验方法:观察和尺量检查。
8.7.4 伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。
检验方法:观察和尺量检查。
8.7.5 卷材防水层收头应用金属箍固定,并应用密封材料封严;涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法:观察检查。
8.7 伸出屋面管道
Ⅰ 主控项目
8.7.1 伸出屋面管道的防水构造应符合设计要求。检验方法:观察检查。
8.7.2 伸出屋面管道根部不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
Ⅱ 一般项目
8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设,应符合设计要求。检验方法:观察和尺量检查。
8.7.4 伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。
检验方法:观察和尺量检查。
8.7.5 卷材防水层收头应用金属箍固定,并应用密封材料封严;涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法:观察检查。
条文说明
8.7.1 伸出屋面管道通常采用金属或PVC管材,由于温差变化引起的材料收缩会使管壁四周产生裂纹,所以在管壁四周应设附加层做防水增强处理。卷材防水层收头处应用管箍或镀锌铁丝扎紧后用密封材料封严。验收时应按每道工序进行质量检查,并做好隐蔽工程验收记录。
8.7.2 伸出屋面管道无论是直埋还是预埋套管,管道往往直接与室内相连,因此伸出屋面管道是绝对不允许出现渗漏的。为保证伸出屋面管道根部无渗漏和积水现象,屋面防水层施工完成后,应进行雨后观察或淋水试验。
8.7.3 伸出屋面管道与混凝土线膨胀系数不同,环境变化易使管道四周产生裂缝,因此应设置附加层增加设防可靠性。防水层的泛水高度和附加层铺设应符合设计要求,防止雨水从防水层收头处流入室内。附加层在防水层施工前应及时进行验收,并填写隐蔽工程验收记录。
8.7.4 为保证伸出屋面管道四周雨水能顺利排出,不产生积水现象,管道四周100mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。
8.7.5 卷材防水层伸出屋面管道部位施工难度大,与管壁的粘结强度低,因此卷材收头处应用金属箍固定,并用密封材料封严,充分体现多道设防和柔性密封的原则。
