建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
K.1 基本规定
K.1.1 为统一结构胶粘剂混合后初黏度的测试方法,使所测黏度的测量误差能控制在5‰以内,并在各试验室之间具有可再现性,制定本规定。
K.1.2 结构胶粘剂应按其流变特性分为两类:
1 近似牛顿流体特性的结构胶粘剂,其黏度一般低于8×104mPa·s;
2 非牛顿流体特性的结构胶粘剂,其黏度一般大于8×104mPa·s。
K.1.3 当加固工程测定结构胶粘剂的初黏度时,其所使用的仪器应符合下列规定:
1 当黏度的估计值不大于8×104mPa·s时,可使用游丝扭矩式旋转黏度计或具有规定剪切速率的同轴双圆筒旋转黏度计进行测试;
2 当黏度的估计值大于8×104 mPa·s时,应统一使用具有规定剪切速率的同轴双圆筒旋转黏度计进行测试。
- 上一节:附录K 结构胶粘剂初黏度测定方法
- 下一节:K.2 仪器设备