建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
K.2 仪器设备
K.2.1 仪器
1 对近似牛顿流体的结构胶粘剂,宜使用国产NDJ-1型旋转黏度计;必要时,也可使用ASTM D1084推荐的B法旋转黏度计,但应经国家仪器检定机构确认其适用性。
2 对非牛顿流体的结构胶粘剂,宜使用国产NXS-11型双圆筒旋转黏度计;必要时,也可使用瑞士产Epprecht Rheomat黏度计,但应经国家仪器检定机构确认其适用性。
K.2.2 配套设备
1 恒温浴(槽):应能保持23℃±0.2℃,且在20℃~100℃范围内可调。
2 温度计:分度为0.1℃。
3 容器:应按黏度计使用说明书的规定,选用合适的形状和尺寸。
