目录
上节
下节
查找
检索
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
K.3 试验条件
K.3.1 试验温度
对加固工程用胶,统一定为23℃±0.2℃。若用于个别工程项目的实时控制,也可按设计规定的试验温度进行测试,但应在仪器使用说明书允许范围内。
K.3.2 测量系统选择
1 对NDJ-1型旋转黏度计,应按该仪器提供的量程表,决定转子号及转速。
2 对NXS-11型旋转黏度计,应统一采用D转子系统,取剪切速率为7.204s
-1
(即转速为65r/min)。
目录
上节
下节
上一节:
K.2 仪器设备
下一节:
K.4 试样制备
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭