【已作废】型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ138-2001
5.2 裂缝宽度验算
5.2.1 型钢混凝土框架梁应验算裂缝宽度;最大裂缝宽度应按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响进行计算。
图5.2.2 框架梁最大裂缝宽度计算
5.2.2 考虑裂缝宽度分布的不均匀性和荷载长期效应组合影响的最大裂缝宽度(按mm计)应按下列公式计算(图5.2.2):
条文说明
5.2.1~5.2.2 型钢混凝土梁的裂缝宽度计算公式是基于把型钢翼缘作为纵向受力钢筋,且考虑部分型钢腹板的影响,按国家标准《混凝土结构设计规范》 GBJ 10—89 的有关裂缝宽度计算公式的形式,建立了型钢混凝土梁在短期效应组合作用下并考虑长期效应组合影响的最大裂缝宽度计算公式。
针对型钢混凝土梁裂缝宽度计算公式的建立,国内有关单位进行了大量的试验研究,也提出了基本思路较接近的计算方法,经分析研究确定了本规程给出的计算公式。所进行的 8 根试验梁,在 (0.4~0.8) 极限弯矩范围内,短期荷载作用下的裂缝宽度的计算值与试验值之比的平均值为 1.011 ,均方差为 0.24 。
对长期荷载作用下的裂缝宽度计算,采用钢筋混凝土梁长期裂缝宽度的取值方法,即在短期荷载作用下的裂缝宽度计算公式基础上考虑长期影响的扩大系数 1.5 。