【已作废】型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ138-2001
返 回
变小
变大
底 色

5.3 挠度验算

5.3.1 型钢混凝土框架梁在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学的方法计算。

在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。

受弯构件的挠度应按荷载短期效应组合并考虑荷载长期效应组合影响的长期刚度Bl进行计算,所求得的挠度计算值不应大于本规程表4.2.8规定的限值。

5.3.2 当型钢混凝土框架梁的纵向受拉钢筋配筋率为0.3%~1.5%范围时,其荷载短期效应和长期效应组合作用下的短期刚度Bs和长期刚度Bl,可按下列公式计算:

5.3.3 考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数θ可按下列规定采用:

当ρ's=0时,θ=2.0

当ρ's=ρs时,θ=1.6

当ρ's为中间数值时,θ按直线内插法取用。

此处,ρs、ρ's 分别为纵向受拉钢筋和纵向受压钢筋配筋率,ρs=As/bh0、ρ's=A's/bh0

条文说明

5.3.1~5.3.3 试验表明,型钢混凝土梁在加载过程中截面平均应变符合平截面假定,且型钢与混凝土截面变形的平均曲率相同,因此,截面抗弯刚度可以采用钢筋混凝土截面抗弯刚度和型钢截面抗弯刚度叠加的原则来处理。

Bs=Brc+Ba

型钢在使用阶段采用弹性刚度:

Ba=EaIa

通过不同配筋率,混凝土强度等级,截面尺寸的型钢混凝土梁的刚度试验,认为钢筋混凝土截面抗弯刚度主要与受拉钢筋配筋率有关,经研究分析,确定了钢筋混凝土截面部分抗弯刚度的简化计算公式。

长期荷载作用下,由于压区混凝土的徐变、钢筋与混凝土之间的粘结滑移徐变,混凝土收缩等使梁截面刚度下降,根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GBJ 10—89 的有关规定,引进了荷载长期效应组合对挠度的增大系数θ ,规定了长期刚度的计算公式。 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475