【已作废】型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ138-2001
附录A 配置十字形型钢的型钢混凝土柱正截面承载力简化计算
A.0.1 型钢混凝土柱配置Q235号型钢及Ⅱ级热轧钢筋的正截面承载力,不分大小偏心受压,可按下列公式和表A.0.1-1、表A.0.1-2核算:
图A.0.1 型钢截面柱截面配筋
表A.0.1-1 配置十字形型钢周边均匀布置纵向钢筋的构件
表A.0.1-2 配置十字形型钢角部布置纵向钢筋的构件
A.0.2 在给出的ρfy/fc系数的计算,可以在(ρfy/fc-0.07)~(ρfy/fc+0.07)的范围内应用,其误差在允许范围之内。
条文说明
利用简化计算,可在确定的柱截面尺寸和型钢尺寸的情况下,根据已知外轴力 N ,按表给出的计算系数,由公式 A.0.1-1和 A.0.1-3 确定计算弯矩,最后判断计算弯矩是否大于外弯矩M 。
另外,也可根据已知的外弯矩、由表 A.0.1-1 、表 A.0.1-2和公式 A.0.1-1~A.0.1-4 得出计算的配筋特征值ρfy/fc,最后判断计算的配筋特征值是否小于表 A.0.1-1 或表 A.0.1-2 中的配筋特征值。计算中要注意钢筋与型钢配置 ( 面积、位置 ) 的相似性。