空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
5.8 预应力索节点
5.8.1 预应力索可采用钢绞线拉索、扭绞型平行钢丝拉索或钢拉杆,相应的拉索形式与端部节点锚固可采用下列方式:
1 钢绞线拉索,索体应由带有防护涂层的钢绞线制成,外加防护套管。固定端可采用挤压锚,张拉端可采用夹片锚,锚板应外带螺母用以微调整索索力(图5.8.1-1)。
图5.8.1-1 钢绞线拉索
1-夹片锚;2-锚板;3-外螺母;4-护套;5-挤压锚
2 扭绞型平行钢丝拉索,索体应为平行钢丝束扭绞成型,外加防护层。钢索直径较小时可采用压接方式锚固,钢索直径大于30mm时宜采用铸锚方式锚固。锚固节点可外带螺母或采用耳板销轴节点(图5.8.1-2)。
图5.8.1-2 扭绞型平行钢丝拉索
1-铸锚;2-压接锚
3 钢拉杆,拉杆应为带有防护涂层的优质碳素结构钢、低合金高强度钢、合金结构钢或不锈钢,两端锚固定方式应为耳板销轴节点。并宜配有可调节索长的调节套筒(图5.8.1-3)
图5.8.1-3 钢拉杆
1-调节套筒;2-钢棒
5.8.2 预应力体外索在索的转折处应设置鞍形垫板,以保证索的平滑转折(图5.8.2)。
5.8.3 张弦立体拱架撑杆下端与索相连的节点宜采用两半球铸钢索夹形式,索夹的连接螺栓应受力可靠,便于在拉索预应力各阶段拧紧索夹。张弦立体拱架的拉索宜采用两端带有铸锚的扭绞型平行钢丝索,拱架端部宜采用铸钢件作为索的锚固节点(图5.8.3)。
图5.8.2 预应力体外索的鞍形垫板
图5.8.3 张弦立体拱架节点
1-撑杆;2-铸钢索夹;3-铸钢锚固节点;4-索;5-支座节点
条文说明
5.8.1 设计中采用哪种预应力索应根据具体结构与施工条件来确定。钢绞线拉索施工简便且成本低,但预应力锚头尺寸较大并需加防护外套,防腐要求高;扭绞型平行钢丝拉索其制索与锚头的加工都必须在工厂完成,质量可靠,但索的长度控制要求严且施工技术要求高;钢棒拉杆是近年开始应用的一种新形式,端部用螺纹连接质量可靠,防护处理容易,当拉杆较长时要10m左右设一个接头。除了小吨位的拉索外,对于大吨位的拉索应有可靠的索长微调系统以确保索力的正确。
5.8.2 体外索转折处设鞍形垫板,其作用是保证索在转折处的弯曲半径以免应力集中。
5.8.3 张弦桁架撑杆下端与索连接节点要求设置随时可以上紧的索夹是为了防止预应力张拉时索夹的可能滑动。桁架端部预应力索锚固处因节点内力大且应力复杂,故宜用铸钢节点。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.7 组合结构的节点
- 下一节:5.9 支座节点