空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
5.9 支座节点
5.9.1 空间网格结构的支座节点必须具有足够的强度和刚度,在荷载作用下不应先于杆件和其他节点而破坏,也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单,并应符合计算假定。
5.9.2 空间网格结构的支座节点应根据其主要受力特点,分别选用压力支座节点、拉力支座节点、可滑移与转动的弹性支座节点以及兼受轴力、弯矩与剪力的刚性支座节点。
5.9.3 常用压力支座节点可按下列构造形式选用:
1 平板压力支座节点(图5.9.3-1),可用于中、小跨度的空间网格结构;
图5.9.3-1 平板压力支座节点
2 单面弧形压力支座节点(图5.9.3-2),可用于要求沿单方向转动的大、中跨度空间网格结构,支座反力较大时可采用图5.9.3-2b 所示支座;
图5.9.3-2 单面弧形压力支座节点
3 双面弧形压力支座节点(图5.9.3-3),可用于温度应力变化较大且下部支承结构刚度较大的大跨度空间网络结构;
图5.9.3-3 双面弧形压力支座节点
4 球铰压力支座节点(图5.9.3-4),可用于有抗震要求、多点支承的大跨度空间网格结构。
图5.9.3-4 球铰压力支座节点
5.9.4 常用拉力支座节点可按下列构造形式选用:
1 平板拉力支座节点(同图5.9.3-1),可用于较小跨度的空间网格结构;
2 单面弧形拉力支座节点(图5.9.4-1),可用于要求沿单方向转动的中、小跨度空间网格结构;
图5.9.4-1 单面弧形拉力支座节点
3 球铰拉力支座节点(图5.9.4-2),可用于多点支承的大跨度空间网络结构。
图5.9.4-2 球铰拉力支座节点
5.9.5 可滑动铰支座节点(图5.9.5),可用于中、小跨度的空间网络结构。
3 支座竖向支承板应保证其自由边不发生侧向屈曲,其厚度不宜小于10mm;对于拉力支座节点,支座竖向支承板的最小截面面积及连接焊缝应满足强度要求;
4 支座节点底板的净面积应满足支承结构材料的局部受压要求,其厚度应满足底板在支座竖向反力作用下的抗弯要求,且不宜小于12mm;
5 支座节点底板的锚孔孔径应比锚栓直径大10mm以上,并应考虑适应支座节点水平位移的要求;
6 支座节点锚栓按构造要求设置时,其直径可取20mm~25mm,数量可取2~4个;受拉支座的锚栓应经计算确定,锚周长度不应小于25倍锚栓直径,并应设置双螺母;
7 当支座底板与基础面摩擦力小于支座底部的水平反力时应设置抗剪键,不得利用锚栓传递剪力(图5.9.9-2);
8 支座节点竖向支承板与螺栓球节点焊接时,应将螺栓球球体预热至150℃~200℃,以小直径焊条分层、对称施焊,并应保温缓慢冷却。
5.9.10 弧形支座板的材料宜用铸钢,单面弧形支座板也可用厚钢板加工而成。板式橡胶支座应采用由多层橡胶片与薄钢板相间
条文说明
5.9.1 空间网格结构支座节点的构造应与结构分析所取的边界条件相符,否则将使结构的实际内力、变形与计算内力、变形出现较大差异,并可能由此而危及空间网格结构的整体安全。一个合理的支座节点必须是受力明确、传力简捷、安全可靠。同时还应做到构造简单合理、制作拼装方便,并具有较好的经济性。
5.9.2 根据空间网格结构支座节点的主要受力特点可分为压力支座节点、拉力支座节点、可滑移、转动的弹性支座节点以及兼受轴力、弯矩与剪力的刚性支座节点。
5.9.3 平板压力支座节点构造简单、加工方便,但支座底板下应力分布不均匀,与计算假定相差较大。一般仅适用于较小跨度的网架支座。
单面弧形压力支座节点及双面弧形压力支座节点,支座节点可沿弧面转动。它们可分别应用于要求支座节点沿单方向转动的中小跨度网架结构,或为适应温度变化而需支座节点转动并有一定侧移,且下部支承结构具有较大刚度的大跨度网架结构,双面弧形是在支座底板与支承面顶板上焊出带椭圆孔的梯形钢板然后以螺栓将它们连为一体。这种支座节点构造与不动圆柱铰支承的约束条件比较接近,但它只能沿一个方向转动,而且不利于抗震。虽然这种节点构造较复杂但鉴于当前铸造工艺的进步,这类节点制作尚属方便,具有一定应用空间。
球铰压力支座节点是由一个置于支承和面上的凸形半实心球与一个连于节点支承底板的凹形半球相嵌合,并以锚栓相连而成,锚栓螺母下设弹簧以适应节点转动,这种构造可使支座节点绕两个水平轴自由转动而不产生线位移。它既能较好地承受水平力又能自由转动,比较符合不动球铰支承的约束条件且有利于抗震。但其构造较复杂,一般用于多点支承的大跨度空间网格结构。
可滑动铰支座节点(图5.9.5)、板式橡胶支座节点(图5.9.6)可按有侧移铰支座计算。常用压力支座节点可按相对于节点球体中心的铰接支座计算,但应考虑下部结构的侧向刚度。
5.9.4 对于某些矩形平面周边支承的网架,如两向正交斜放网架,在竖向荷载作用下网架角隅支座上常出现拉力,因此应根据传递支座拉力的要求来设计这种支座节点。常用拉力支座节点主要有平板拉力支座节点、单面弧形拉力支座节点以及球铰拉力支座。它们共同的特点都是利用连接支座节点与下部支承结构的锚栓来传递拉力,此时锚栓应有足够的锚固深度。且锚栓应设置双螺母,并应将锚栓上的垫板焊于相应的支座底板上。
当支座拉力较小时,为简便起见,可采用与平板压力支座节点相同的构造。但此时锚栓承受拉力,因此平板拉力支座节点仅适用于跨度较小的网架。
当支座拉力较大,且对支座节点有转动要求时,可在单面弧形压力支座节点的基础上增设锚栓承力架,当锚栓承受较大拉力时,藉以减轻支座底板的负担。可用于大、中跨度的网架。
5.9.6 板式橡胶支座是在支座底板与支承面顶板或过渡钢板间加设橡胶垫板而实现的一种支座节点。由于橡胶垫板具有良好的弹性和较大的剪切变位能力,因而支座既可微量转动又可在水平方向产生一定的弹性变位。为防止橡胶垫板产生过大的水平变位,可将支座底板与支承面顶板或过渡钢板加工成“盆”形,或在节点周边设置其他限位装置(可在橡胶垫板外围设图5.9.6所示钢板或角钢构成的方框,橡胶垫板与方框间应留有足够空隙)。防止橡胶垫板可能产生的过大位移。支座底板与支承面顶板或过渡钢板由贯穿橡胶垫板的锚栓连成整体。锚栓的螺母下也应设置压力弹簧以适应支座的转动。支座底板与橡胶垫板上应开设相应的圆形或椭圆形锚孔,以适应支座的水平变位。
板式橡胶支座在我国网格结构中已得到普遍应用,效果良好。本规程附录K列出了橡胶垫板的材料性能及有关计算与构造要点,可供设计参考。
5.9.7 刚接支座节点应能可靠地传递轴向力、弯矩与剪力。因此这种支座节点除本身应具有足够刚度外;支座的下部支承结构也应具有较大刚度,使下部结构在支座反力作用下所产生的位移和转动都能控制在设计允许范围内。
图5.9.7表示空心球节点刚接支座。它是将刚度较大的支座节点板直接焊于支承顶面的预埋钢板上,并将十字节点板与节点球体焊成整体,利用焊缝传力。锚栓设计时应考虑支座节点弯矩的影响。
5.9.8 当立体管桁架支座反力较小时可采用图5.9.8所示构造。但对于支座反力较大的管桁架节点宜在管桁架管件底部加设弧形垫板,通过弧形垫板使杆件与支座竖向支承板相连,既可使钢管杆件截面得到加强,同时也可避免主要连接焊缝横切钢管杆件截面,改善支座节点附近杆件的受力状况。
5.9.9 考虑到支座节点可能存在一定的水平反力,为减少由此而产生的附加弯矩,应尽量减小支座球节点中心至支座底板的距离。
对于上弦支承空间网格结构,设计时应控制边缘斜腹杆与支座节点竖向中心线间具有适当夹角,防止斜腹杆与支座柱边相碰,在支座设计时应进行放样验算。
支座底板与支座竖板厚度应根据支座反力进行验算,确保其强度与稳定性要求。
当支座节点中的水平剪力大于竖向压力的40%时,不应利用锚栓抗剪。此时应通过抗剪键传递水平剪力。
5.9.10 弧形支座板由于形状变异,宜用铸钢浇铸成型。为简便起见,单面弧形支座板也可用厚钢板加工成型。橡胶支座垫板系指由符合橡胶材料技术要求的多层橡胶片与薄钢板相间粘合压制而成的橡胶垫板,一般由工程橡胶制品厂专业生产。不得采用纯橡胶垫板。
5.9.11 在实际工程中要求将支座节点底板上的锚孔精确对准已埋入支承柱内的锚栓,对土建施工精度要求较高,因此对传递压力为主的网架压力支座节点中也可以在支座底板与支承面顶板间增设过渡钢板。
过渡钢板上设埋头螺栓与支座底板相连,过渡钢板可通过侧焊缝与支承面顶板相连,这种构造支座底板传力虽较间接,但可简化施工。当支座底板面积较大时可在过渡钢板上开设椭圆形孔,以槽焊与支承面顶板相连,以确保钢板间的紧密接触。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.8 预应力索节点
- 下一节:6 制作、安装与交验