民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
8.2 安全检查
8.2.1 使用单位应对太阳能集热系统的运行和安全性进行定期检查。
8.2.2 使用单位应对安装在墙面处的太阳能集热器定期进行其防护设施的维护和检修。
8.2.3 使用单位应在进入冬季之前检查系统防冻性能的安全性。
8.2.4 使用单位应定期检查太阳能集热系统的防雷设施。
8.2.5 使用单位应定期检查辅助能源装置以及相应管路系统的安全性。
条文说明
8.2.1 本条规定应对太阳能集热器进行定期安全检查,包括定期检查太阳能集热器与基座和支架的连接,更换损坏的集热器,检查设备及管路的漏水情况。定期检查基座和支架的强度、锈蚀情况和损坏程度。
8.2.2 本条强调建筑立面安装太阳能集热器的安全防护措施。应对墙面等建筑立面处安装太阳能集热器的防护网或其他防护设施定期检修,避免集热器损坏造成对人身的伤害。
8.2.3 本条强调进入冬季之前应进行防冻系统的检查,保证系统安全运行。此处需要强调的是,防冻检查既包括太阳能集热系统的防冻设施(具体见现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364),也包括太阳能空调系统的其他部件以及管路。
8.2.4 本条强调了应对太阳能集热系统防雷设施进行定期检查,并进行接地电阻测试。
8.2.5 从现有的太阳能空调系统工程案例来看,许多项目采用了燃气锅炉或燃油锅炉等作为辅助能源装置,此类工程项目中,应按照国家现行的安检以及管理制度对燃油和燃气锅炉、燃油和燃气输送管道以及其他相关的消防报警设施进行定期检查。
