民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
8.3 系统维护
8.3.1 使用单位应对系统中的传感器进行年检,发现问题应及时更换。
8.3.2 太阳能集热器应每年进行全面检查,定期清洗集热器表面。
8.3.3 使用单位应定期检查水泵、管路以及阀门等附件。
8.3.4 夏季空调系统停止运行时,应采取有效措施防止太阳能集热系统过热。
8.3.5 热力制冷机组的维护应按照生产企业的相关要求进行。
条文说明
8.3.1 温度、流量等传感器对太阳能空调系统的全自动运行起着重要作用,本条规定每年应对传感器进行检查,发现问题应及时更换。
8.3.2 考虑到空气污染等问题影响太阳能集热器的高效运行,应每年检查集热器表面,定期进行清洗。
8.3.3 本条规定每年对管路、阀门以及电气元件进行检查,包括管路是否渗漏、管路保温是否受损以及阀门是否启闭正常、有无渗漏等。
8.3.4 本条规定了太阳能空调系统停止运行时,应采取适当措施将太阳能集热系统的得热量加以利用或释放,避免集热系统过热。
8.3.5 对于目前太阳能空调系统所采用的热驱动吸收式或吸附式制冷机组,建议其维护由产品供应商进行。
