6 气体绝缘金属封闭电磁式电压互感器
6.0.1 电磁式电压互感器交接试验项目应包括下列内容:
1 绕组的绝缘电阻测量;
2 交流耐压试验;
3 绝缘介质性能试验;
4 绕组的直流电阻测量;
5 接线组别和极性检查;
6 准确度(误差)测量;
7 电磁式电压互感器的励磁特性测量;
8 密封性能检查。
6.0.2 测量绕组的绝缘电阻应符合下列规定:
1 绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。
2 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于1000MΩ。
6.0.3 交流耐压试验应符合下列规定:
1 交流耐压试验应与GIS耐压试验同时进行,试验电压应为例行试验的80%,试验频率应满足制造厂要求。
2 二次绕组间及其对外壳的工频耐压试验电压应为3kV。
6.0.4 绝缘介质性能试验应符合本标准第8章的相关规定。
6.0.5 绕组直流电阻测量应符合下列规定:
1 一次绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较,相差不宜大于10%。
2 二次绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较,相差不宜大于15%。
6.0.6 检查互感器的接线组别和极性,应符合设计要求,并应与铭牌和标识相符。
6.0.7 准确度(误差)测量应满足下列规定:
1 关口计量用互感器应进行误差测量。
2 用于互感器误差测量的方法应符合现行国家计量检定规程《测量用电压互感器》JJG 314的有关规定,不应用变比测试仪测量变比的方法替代误差测量。
3 极性检查宜与误差试验同时进行,同时核对各接线端子标识是否正确。
4 准确度(误差)测量可以采用差值法,也可采用测量电压系数的方法。
5 试验应对每个二次绕组分别进行,除剩余绕组外,被检测绕组接入负荷应为25%~100%额定负荷,其他绕组负荷应为0~100%额定负荷,没有特殊规定时二次负荷的功率因数应为1。
6 当测量0.2级、0.5级绕组时,应分别在80%、100%和105%的额定电压下进行。
7 保护级绕组误差特性测量应分别在2%、5%和100%的额定电压下进行。
6.0.8 电磁式电压互感器的励磁特性测量应符合下列规定:
1 励磁特性曲线测量点为额定电压的20%、50%、80%、100%。
2 对于额定电压测量点,励磁电流不宜大于例行试验报告和型式试验报告的测量值的30%,同批次、同型号、同规格电压互感器此点的励磁电流不宜相差30%。
6.0.9 密封性能检查应符合本标准第8章的相关规定。
- 上一节:5 电容式电压互感器
- 下一节:7 套管式电流互感器