1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
7 套管式电流互感器
7.0.1 电流互感器的交接试验项目应包括下列内容:
1 绕组的绝缘电阻测量;
2 绕组直流电阻测量;
3 二次绕组短时工频耐压试验;
4 准确度(误差)测量及极性检查;
5 励磁特性测量。
7.0.2 测量绕组的绝缘电阻应符合下列规定:
1 应使用2500V兆欧表。
2 二次绕组对地及绕组间的绝缘电阻应大于1000MΩ。
7.0.3 测量绕组的直流电阻应符合下列规定:
1 二次绕组的直流电阻测量值与换算到同一温度下的例行试验值比较,直流电阻相互间的差异不应大于10%。
2 同型号、同规格、同批次电流互感器二次绕组的直流电阻相互间的差异不宜大于10%。
7.0.4 应进行二次绕组短时工频耐压试验。电流互感器二次绕组之间及对地的工频耐受试验电压应为方均根值3kV,试验时间1min。
7.0.5 准确度(误差)测量及极性检查应符合下列规定:
1 用于GIS设备关口计量的互感器应进行误差测量。
2 用于互感器误差测量的方法应符合互感器检定规程。
3 极性检查可与误差测量同时进行,也可以采用直流法进行,同时核对各接线端子标识是否正确。
4 对于多变比绕组,可以仅测量其中一个变比的全量限误差,其他变比可以仅复核20%额定电流(Ir)点的误差。各绕组所有变比必须与铭牌参数相符。
5 误差测量以直接差值法为准,如果施加电流达不到规定值,可采用间接法检测,使用间接法的前提条件是用直接法测量20%Ir点的误差。
7.0.6 当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应进行励磁特性曲线测量。当电流互感器为多抽头时,可在使用的抽头或最小变比的抽头测量,测量值应符合产品技术条件要求。当励磁特性曲线测量时施加的电压高于峰值电压4.5kV时,应降低试验电源频率。
7.0.5 本条对准确度(误差)测量及极性检查作出规定。
(1)准确度检测主要针对用于电能计量的电流互感器基本误差检测。目前用于电能计量的电流互感器铁心材料多为微晶、超微晶,这种材料物理特性较脆弱,经过运输振动或系统投合冲击电流产生的电磁力作用有可能导致铁心材料的磁性能发生改变,影响电流互感器误差特性。包括500kVGIS变电站在内的现场检测发现了大量的类似问题,电流互感器出现严重超差现象,特别是GIS变电站电流互感器现场检测的上限(额定电流80%~120%范围)误差特性和例行试验数据有较大差异,有的0.2级电流互感器实测数据超出1%。
(2)变压器、电抗器套管电流互感器不用于关口计量,现场也无法进行误差试验,因此仅进行变比测量。
(3)电流互感器直接法测量和间接法测量差异较大,在条件具备的情况下,应以直接测量结果为准。用直接法现场检测电流互感器,需要将一次回路试验电流施加到额定电流的1.2倍(如额定一次电流为4kA的电流互感器,试验电流应施加到4.8kA),这对试验回路较大的1000kV试验回路而言,回路容量达到2000kV·A~4000kV·A左右,试验难度极大。由于试验回路主要消耗感性无功,如果试验回路对无功进行有效补偿,是可能将一次试验电流施加上去的。如果一次试验电流难以施加到规定值,可以采用间接法检测误差,但前提是要采用直接法在不低于额定电流20%的条件下,用直接法测量误差,以保证被检电流互感器量值的溯源性。
- 上一节:6 气体绝缘金属封闭电磁式电压互感器
- 下一节:8 气体绝缘金属封闭开关设备