会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
4.2 所址选择
4.2.1 配变电所应深入或接近会展建筑的负荷中心。当特大型及大型会展建筑的单体建筑面积较大、供电负荷量较大、供电半径较长时,宜在建筑物内分散设置配变电所。低压配电半径不宜超过250m。
4.2.2 会展建筑的配变电所不宜设置在观众能达到的场所,且不宜靠近贵宾及观众的主出入口。
4.2.3 会展建筑的配变电所应避开建筑物的伸缩缝、沉降缝处,并应避免积水淹渍配变电所。
4.2.4 会展建筑的变压器室不宜与有防电磁干扰要求的设备或机房贴邻或位于其正上方、正下方。当不能满足时,应采取防电磁干扰措施。
条文说明
4.2.1 特大型及大型会展建筑单体建筑面积较大,最好是在建筑物内分散设置配变电所,但每个配变电所的服务半径不能太大,所以建议供电半径不超过250m。