会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
4.3 配变电装置及主结线
4.3.1 特大型会展建筑宜设置展览专用变压器。
4.3.2 对于设置在会展建筑物内的变压器,应选择低损耗、低噪声的干式变压器。
4.3.3 当变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于2000kVA。室外展场宜选用预装式变电站,且单台变压器容量不宜大于1000kVA。
4.3.4 当变压器与高压总配电装置不在同一配变电所内时,变压器高压进线侧应设有开关装置,并应根据变压器的容量确定开关的分断特性。
条文说明
4.3.1 展览专用变压器是指专为展览用电设施供电的变压器。设置展览专用变压器的目的是从节能的角度出发。在没有展览时,可以将其停运,避免变压器的空载损耗。
4.3.3 展览用电设施的用电容量较大,用电负荷相对集中,中型展及重型展的负荷密度值较高,其中中型展的负荷密度值通常为100W/m2~200W/m2,重型展的负荷密度值通常为200W/m2~300W/m2。室外展场一般多为大型机械用电设施,其用电容量较大。
4.3.3 展览用电设施的用电容量较大,用电负荷相对集中,中型展及重型展的负荷密度值较高,其中中型展的负荷密度值通常为100W/m2~200W/m2,重型展的负荷密度值通常为200W/m2~300W/m2。室外展场一般多为大型机械用电设施,其用电容量较大。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.2 所址选择
- 下一节:4.4 电力监控系统